Magashpaga
15.11.2011, 15:17
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие элементы необходимы для устройства котельной мощностью 500 кВт, для целей отопления помещения с помощью водяных тепловентиляторов.
gloom11
15.11.2011, 15:20
А вариант с газовыми воздухонагревателями вы не рассматривали? Нужна именно котельная?
Magashpaga
15.11.2011, 15:27
Да нужна именно котельная.
Magashpaga
15.11.2011, 15:33
Нужно оперативно составить коммерческое предложение по этим тепловентиляторам - FLOWAIR LEO FB и котельной.
ИМХО, котельная такая же, как и для радиаторов и т.д. Единственное - количество веток (так как может быть на каждый тепловентилятор своя, а может группа сидеть).
gloom11
15.11.2011, 15:45
Котельная так котельная... в чем проблема то?
Magashpaga
15.11.2011, 15:52
Проблема в том что отоплением мы не занимались пока. И сейчас надо быстро все освоить. Что там нужно кроме котла, насоса, группы безопасности...Порядок расчета. Спрашиваю вас как специалистов в своем деле.
lentyai
15.11.2011, 16:14
вы тепловентиляторы продаете? котельную тогда отдайте на подряд. а то вы предлагаете вам разработать схему и подобрать оборудование на коленке
Определяетесь с количеством котлов и их типом (в том числе горелки модулируемые/ступенчатые). Если котла 2 и более - работать будут в каскаде или нет. У производителя котлов - подходящую гидравлическую схему, характеристики автоматики для данного варианта. По габаритам котлов "расставляете" на плане с соблюдением расстояний и проходов по нормам...
Хотя чего это я. Если раньше котельные не проектировали - заочно не получится. Скачайте лучше из инета парочку проектов котельных на такую мощность раздел ТМ, посмотрите/почитайте
Magashpaga
15.11.2011, 16:28
Вам ничего не стоит обрисовать схему, а у меня уйдет на изучение всего материала по отоплению много времени. Мне бы определиться с оборудованием, чтобы заложить в предложение. Если предложение пройдет, дальше уже будем говорить о сотрудничестве.
Пишите в личку адресс почты - скину полный проект котельной на 500 кВт.
Magashpaga
15.11.2011, 17:13
Написал адрес. Отправьте пустое письмо.
Отправил.
Но.
Одинаковых котельных не бывает
Хотя бы топливо указали.......
2 котла по 250 кВт (по цене/качество лучше итальяшек) с 2-х ступками. 2хТРМ202 на руление горелками или завести большое малое горение напрямую в башку горелки. Насос с расходом 20 м3/ч, напор примерно 10-12м. Систему поставить в термостатический режим по верхней температуре котлов, на воздушники повесить групповые датчики типа Siemens QAA30 за 500р и пусть пашут на здоровье. В термостате рециркуляция не нужна, на подпитку пару станций типа HWJ/Hydrojet или кетайские аналоги. Одноступенчатое Na-катионирование и в общем-то всем будет большое счастье.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.